09/16

Seite 5

6.6.2

Der Bemessungsbrand

gemäß EN 1991-1-2

Zeitpunkt errechnet, ab welchem die Energie (groß-

teils) verbraucht ist und der Brand in eine Abkling-

phase übergeht.

Betrachtet man diesen Formelapparat, so zeigt sich,

dass dieser für den Parameter

=1 genau die Ein-

heitstemperaturzeitkurve ETK nachvollzieht. Durch

die objektspezifische Variation des Parameters ver-

schiebt sich diese in Richtung höherer oder niedri-

gerer Temperaturen und wird dann durch die Ab-

klingphase abgeschnitten.

Abbildung 6.6.2-2: Parameterstudie parametrische Temperatur-

zeitkurve versus ETK834; fixe Brandlastdichte

Der Anhang C der EN 1991-1-2 behandelt lokale

Brände. Der dort gegebene Formelsatz ermöglicht

die Berechnung der Brandtemperatur imVerlauf der

Temperatur in der Achse über dem Feuer und – so

es eine Decke darüber gibt – dann von der Achse

radial nach außen unter der Decke entlang.

Ein-

Temperaturen im

Umfeld eines lokalen

Brandherds