

09/16
6.6.2
Seite 2
Der Bemessungsbrand
gemäß EN 1991-1-2
Abbildung 6.6.2-1: Nominelle Temperaturzeitkurven im Ver-
gleich zur Einheitstemperaturzeitkurve
Beispiel
Eine heiß bemessene Balkonkonstruktion aus Stahl
weist bei der Vereinbarung der hier sinnvollerweise
anzusetzenden Außenbrandkurve nur mehr eine
Temperatureinwirkung von max. 680°C auf, im Ge-
gensatz zur Einheitstemperaturzeitkurve ETK, die
nach einer Stunde schon fast 1000°C erreicht hat.
Stahl beginnt aber erst bei ca. 400°C Festigkeit zu
verlieren und hat bei 600°C noch ca. die Hälfte seiner
Tragkraft. Bei 1000°C fällt die Tragkraft auf
ca. 4 % ab.
Den nominellen Temperaturzeitkurven sind die Na-
turbrandmodelle gegenüberzustellen, welche man
nochmals in die vereinfachten Brandmodelle und
die allgemeinen Brandmodelle untergliedern kann.
EN 1991-1-2 gibt in seinen Anhängen explizit drei
vereinfachte Modelle mit kompletten Formelsätzen
Naturbrand:Verein-
fachte und allgemei-
ne Modelle nach
Norm
Nominelle Temperaturzeitkurven
1200
0
1000
2000
3000
Zeit (sek)
4000
5000
6000
7000
1000
800
600
400
200
0
Temperatur (°C)
Hydrocarbon Feuer
Außenbrand
Standardfeuer