09/16
6.6.2
Seite 4
Der Bemessungsbrand
gemäß EN 1991-1-2
getesteten Bereich gültig sind. Auf die Randbedin-
gungen der Anwendbarkeit, wie in der Norm ange-
geben, ist zu achten.
Die parametrischen Temperaturzeitkurven bilden
einen Vollbrand in einem geschlossenen Raum ab.
Das modelliert den Brand anhand der folgenden
Eingangsdaten: Aufbau der Wände, Größe und Lage
der Öffnungen (nur in den Wänden zulässig) sowie
der Brandlast.
Exkurs – Brandlast und Energiefreisetzung
Die Brandlast kann als „die Menge der Energie, wel-
che in dem Raum vorhanden ist“ verstanden wer-
den. EN 1991-1-2 gibt in Anhang E hierzu sowohl
charakteristische Werte nach Nutzung (z.B. Woh-
nung, öffentlicher Raum, Bibliothek, …) alternativ
auch Materialwerte (in Megajoule pro Kilogramm
[MJ/kg]) zur individuellen Berechnung an. In der
Fachliteratur sind noch wesentlich umfangreichere
Datenwerte zu finden.
Die Energiefreisetzungsrate definiert,wie schnell die
Brandlast resp. Energie freigesetzt wird. Sie teilt sich
in eine parabelförmige Entwicklung, ein Plateau
und eine Abklingphase. EN 1991-1-2 definiert hierzu
ein Modell in Anhang E, welches unter Ansatz von
projektspezifischen Daten eine entsprechende Ener-
giefreisetzung über die Zeit ergibt.
Anhang A von EN 1991-1-2 errechnet auf den oben
genannten Daten durch einen gegebenen Formel-
satz den objektspezifischen Parameter
(Gamma),
welcher dann in eine Formel einer Temperatur-Zeit-
Beziehung eingesetzt wird. Des Weiteren wird ein
Parametrische Tem-
peraturzeitkurve als
Modellierung eines
Vollbrands