Table of Contents Table of Contents
Previous Page  677 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 677 / 1325 Next Page
Page Background

09/16

6.6.2

Seite 4

Der Bemessungsbrand

gemäß EN 1991-1-2

getesteten Bereich gültig sind. Auf die Randbedin-

gungen der Anwendbarkeit, wie in der Norm ange-

geben, ist zu achten.

Die parametrischen Temperaturzeitkurven bilden

einen Vollbrand in einem geschlossenen Raum ab.

Das modelliert den Brand anhand der folgenden

Eingangsdaten: Aufbau der Wände, Größe und Lage

der Öffnungen (nur in den Wänden zulässig) sowie

der Brandlast.

Exkurs – Brandlast und Energiefreisetzung

Die Brandlast kann als „die Menge der Energie, wel-

che in dem Raum vorhanden ist“ verstanden wer-

den. EN 1991-1-2 gibt in Anhang E hierzu sowohl

charakteristische Werte nach Nutzung (z.B. Woh-

nung, öffentlicher Raum, Bibliothek, …) alternativ

auch Materialwerte (in Megajoule pro Kilogramm

[MJ/kg]) zur individuellen Berechnung an. In der

Fachliteratur sind noch wesentlich umfangreichere

Datenwerte zu finden.

Die Energiefreisetzungsrate definiert,wie schnell die

Brandlast resp. Energie freigesetzt wird. Sie teilt sich

in eine parabelförmige Entwicklung, ein Plateau

und eine Abklingphase. EN 1991-1-2 definiert hierzu

ein Modell in Anhang E, welches unter Ansatz von

projektspezifischen Daten eine entsprechende Ener-

giefreisetzung über die Zeit ergibt.

Anhang A von EN 1991-1-2 errechnet auf den oben

genannten Daten durch einen gegebenen Formel-

satz den objektspezifischen Parameter

(Gamma),

welcher dann in eine Formel einer Temperatur-Zeit-

Beziehung eingesetzt wird. Des Weiteren wird ein

Parametrische Tem-

peraturzeitkurve als

Modellierung eines

Vollbrands