09/16

Seite 3

6.6.2

Der Bemessungsbrand

gemäß EN 1991-1-2

an. Diese sind mit heutzutage üblichen Tabellenkal-

kulationsprogrammen nutzbar bzw. schon vorpro-

gram-miert erhältlich. Für die allgemeinen Program-

me gibt die Norm nur Randbedingungen vor, wel-

chen diese genügen müssen.Auch hier gibt es dann

noch Unterscheidungen bis hin zur Berechnung von

Feldmodellen, welche Fluid-Dynamik beherrschen

sollten.

Hinweis

Den allgemeinen Brandmodellen ist es gemein, dass

sie Spezialprogramme erfordern und eine hohe Spe-

zialisierung in der Materie der Brandsimulation als

auch der Programmanwendung verlangen.

Es sei hier auch erwähnt, dass selbst hoch nichtline-

are, numerische Modelle zur Temperaturermittlung

bei Brandszenarien (CFD-Modelle) gemäß EN 1991-

1-2 als Ingenieurmodelle zugelassen sind. Damit

sind bei komplexen Aufgabenstellungen alle be-

kannten Ingenieurmethoden zur Beurteilung inner-

halb der Anforderungen der OIB-Richtlinien an-

wendbar. Sie werden hier nicht weiter behandelt.

Zurückkommend auf die vereinfachten Modelle

kennt die Norm

• die parametrische Temperaturzeitkurve,

• lokale Brände und

• Brandeinwirkung auf außenliegende Bauteile.

Alle diese Modelle haben es gemeinsam, dass sie

Parametrisierungen von Versuchen und nur für den