8.1.2

Seite 6

Aufbau und Funktion von

Brandmeldeanlagen

den Einsatz in Tunneln, wo große Strömungsge-

schwindigkeiten auftreten, die den Rauch vom ei-

gentlichen Entstehungsort wegtransportieren, so-

dass eine Lokalisierung des Brandortes nur durch

im Tunnel verteilte Rauchmelder unmöglich wird.

Maximalwärmemelder

In diesem Meldertyp wird durch einen Bauteil, der

bei Temperatureinwirkung seine elektrischen Eigen-

schaften definiert verändert (Thermoelement, Bime-

tall) beim Erreichen einer maximalen Temperatur

ein Alarm ausgelöst.

Solche Melder sind relativ unempfindlich und kön-

nen nur bei der Wahrscheinlichkeit rasch anlaufen-

der Brände mit großerWärmefreisetzungsrate erfolg-

versprechend eingesetzt werden. Sie werden nur

eingesetzt, wenn aufgrund des betriebsbedingten

Auftretens von Rauch oder rauchähnlichen Luftver-

unreinigungen (Dämpfe, Aerosole, Stäube etc.)

Rauchmelder wegen der Gefahr von Täuschungsa-

larmen nicht eingesetzt werden können.

Thermodifferentialmelder

In diesem Meldertyp wird durch einen Bauteil, der

bei Temperatureinwirkung seine elektrischen Eigen-

schaften definiert verändert (Thermoelement, Bime-

tall) beim Überschreiten eines Temperaturanstieges

innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls ein

Alarm ausgelöst. Diese Melder sind empfindlicher

als Maximalmelder, aber weniger empfindlich als

Rauchmelder.

Erreichen einer maxi-

malen Temperatur

Temperaturanstieg