09/13
8.1.2
Seite 6
Aufbau und Funktion von
Brandmeldeanlagen
den Einsatz in Tunneln, wo große Strömungsge-
schwindigkeiten auftreten, die den Rauch vom ei-
gentlichen Entstehungsort wegtransportieren, so-
dass eine Lokalisierung des Brandortes nur durch
im Tunnel verteilte Rauchmelder unmöglich wird.
Maximalwärmemelder
In diesem Meldertyp wird durch einen Bauteil, der
bei Temperatureinwirkung seine elektrischen Eigen-
schaften definiert verändert (Thermoelement, Bime-
tall) beim Erreichen einer maximalen Temperatur
ein Alarm ausgelöst.
Solche Melder sind relativ unempfindlich und kön-
nen nur bei der Wahrscheinlichkeit rasch anlaufen-
der Brände mit großerWärmefreisetzungsrate erfolg-
versprechend eingesetzt werden. Sie werden nur
eingesetzt, wenn aufgrund des betriebsbedingten
Auftretens von Rauch oder rauchähnlichen Luftver-
unreinigungen (Dämpfe, Aerosole, Stäube etc.)
Rauchmelder wegen der Gefahr von Täuschungsa-
larmen nicht eingesetzt werden können.
Thermodifferentialmelder
In diesem Meldertyp wird durch einen Bauteil, der
bei Temperatureinwirkung seine elektrischen Eigen-
schaften definiert verändert (Thermoelement, Bime-
tall) beim Überschreiten eines Temperaturanstieges
innerhalb eines vorbestimmten Zeitintervalls ein
Alarm ausgelöst. Diese Melder sind empfindlicher
als Maximalmelder, aber weniger empfindlich als
Rauchmelder.
Erreichen einer maxi-
malen Temperatur
Temperaturanstieg