8.1.4

Seite 2

BMA und Brandfallsteuerung

als Brandschutzeinrichtung

Alarmpläne bzw. Evakuierungsmaßnahmen kann

alarmiert und frühzeitig aktiv werden.

Technische Maßnahmen zur Unterstützung der Eva-

kuierung können brandfallgesteuert und abhängig

vom Ort des Brandausbruchs automatisch aktiviert

werden:

• Alarmdurchsagen mit Anweisungen für Ge-

bäudeinsassen

• Aktivierung von Rauch- und Wärmeabzugs-,

Rauchverdünnungs- oder Druckbelüftungsanla-

gen

• Aktivierung von Fluchtleitsystemen

• Aktivierung von Sicherheitsaufzügen

• Abschaltung von Lüftungsanlagen, die eine Ver-

rauchung der Fluchtwege beschleunigen würden

• Ansteuerung von Brandabschnitts- oder Rauchab-

schnittsabschlüssen zur Rauchbegrenzung

Sachgüterschutz

Durch die frühe Brandbekämpfung und das Lö-

schen des noch relativ geringen Brandvolumens

wird auch der Sachschaden möglichst gering gehal-

ten, sofern durch eine geeignete RWA eine Verrau-

chung weitgehend begrenzt werden kann und da-

mit auch die Schäden durch Brandgase minimiert

werden.

Maßnahmen zur

Unterstützung der

Evakuierung