8.1.3 Vermeidung von Täuschungsalarmen
bzw. Fehlalarmierungen
8.1.3.1 Richtige Auswahl des Meldertyps
Bei der Auswahl des richtigen Meldertyps ist die
Wahrscheinlichkeit des Auftretens bestimmter Täu-
schungskriterien, die in Kapitel 8.1.2 erläutert wur-
den,zu ermitteln und danach die geeignete Auswahl
zu treffen.
Treten trotzdem während des Betriebs an bestimmten
Meldern immer wieder Täuschungsalarme auf, kann
man so die Ursachen feststellen und die Auswahl
auch im Nachhinein korrigieren. Hierfür sind die im
Kontrollbuch einer BMA zu führenden Aufzeichnun-
gen über Auslösungen der BMA und deren Ursache
hilfreich (erforderlichenfalls Fachmann beiziehen).
8.1.3.2 Zweimelderabhängigkeit
Ein Alarm wird nur dann zur alarmannehmenden
Stelle durchgeschaltet oder löst nur dann eine
Brandfallsteuerung aus, wenn zwei Melder inner-
halb eines überwachten Raumes einen Alarm in der
Brandmeldezentrale auslösen.
Diese Möglichkeit ist bei der Ansteuerung von
Löschanlagen
1
die Regel, wird aber auch zuneh-
mend bei der Ansteuerung von Brandrauchentlüf-
tungen
2
eingesetzt, um zu vermeiden, dass bei Fehl-
auslösungen durch Täuschungsalarm eines Melders
Schäden z.B. durch eindringende Niederschläge
verursacht werden.
1
Zu Löschanlagen vgl. auch Kapitel 8.2.
2
Zu Entrauchungsanlagen vgl auch Kapitel 8.3.