09/13
8.1.2
Seite 8
Aufbau und Funktion von
Brandmeldeanlagen
Tabelle 8.1.2-1: Eignung verschiedener Brandmelderarten in
Abhängigkeit der Raumhöhe
1
1
Vgl. TRVB 123 S.
Raum-
höhe
Punktförmige
Rauchmelder
EN 54-7
Linienförmige
Rauchmelder
EN 54-12
Ansaug-
Rauchmelder
EN 54-20
Klassen A, B, C
Punktförmige
Wärmemelder
EN 54-5
Klassen A1,
A2, B, C, D, E,
F, G
a,b
Linienförmige
Wärmemelder
EN 54-22
Klassen A1, A2
Punktförmige
Flammen-
melder
EN 54-10
Klassen 1, 2, 3
< 45 m
c
< 20 m
d
nur Klasse A
c
c
< 16 m
nur Klassen
A, B
c
< 12 m
< 9 m
nur Klasse A1
< 7,5 m
nur Klasse 1
< 6 m
weiße Felder = nicht geeignet; dunkelgraue Felder = abhängig von Nutzung und Umgebungsbedingungen geeignet (z.B.
schnelle Brandentwicklung, Rauchausbreitung); hellgraue Felder = geeignet
a
auch Melder mit Klassenindex R oder S
b
Klassen B, C, D, E, F und G nur für Objektüberwachung geeignet
c
abhängig von Klasse und Anordnung
d
zulässig bei Nachweis der Wirksamkeit der Detektion
Die Höhenangaben für punktförmige Rauchmelder gelten nur für optische Melder, deren Empfindlichkeit mittels
Parametersätzen auf die dafür erforderliche Sensibilität eingestellt werden können.