Table of Contents Table of Contents
Previous Page  941 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 941 / 1325 Next Page
Page Background

09/13

8.1.2

Seite 8

Aufbau und Funktion von

Brandmeldeanlagen

Tabelle 8.1.2-1: Eignung verschiedener Brandmelderarten in

Abhängigkeit der Raumhöhe

1

1

Vgl. TRVB 123 S.

Raum-

höhe

Punktförmige

Rauchmelder

EN 54-7

Linienförmige

Rauchmelder

EN 54-12

Ansaug-

Rauchmelder

EN 54-20

Klassen A, B, C

Punktförmige

Wärmemelder

EN 54-5

Klassen A1,

A2, B, C, D, E,

F, G

a,b

Linienförmige

Wärmemelder

EN 54-22

Klassen A1, A2

Punktförmige

Flammen-

melder

EN 54-10

Klassen 1, 2, 3

< 45 m

c

< 20 m

d

nur Klasse A

c

c

< 16 m

nur Klassen

A, B

c

< 12 m

< 9 m

nur Klasse A1

< 7,5 m

nur Klasse 1

< 6 m

weiße Felder = nicht geeignet; dunkelgraue Felder = abhängig von Nutzung und Umgebungsbedingungen geeignet (z.B.

schnelle Brandentwicklung, Rauchausbreitung); hellgraue Felder = geeignet

a

auch Melder mit Klassenindex R oder S

b

Klassen B, C, D, E, F und G nur für Objektüberwachung geeignet

c

abhängig von Klasse und Anordnung

d

zulässig bei Nachweis der Wirksamkeit der Detektion

Die Höhenangaben für punktförmige Rauchmelder gelten nur für optische Melder, deren Empfindlichkeit mittels

Parametersätzen auf die dafür erforderliche Sensibilität eingestellt werden können.