Table of Contents Table of Contents
Previous Page  946 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 946 / 1325 Next Page
Page Background

09/13

Seite 3

8.1.4

BMA und Brandfallsteuerung

als Brandschutzeinrichtung

Durch eine Brandbekämpfung in einem frühen Sta-

dium des Brandgeschehens kommt es in der Regel

auch zu keinen Großbränden,die die Nachbarschaft

durch Strahlungswärme oder Funkenflug gefährden.

Brandfallsteuerungen

Bei komplexen Gebäuden sind oft sehr komplexe

Steuerungen in Abhängigkeit vom Ort der Brandent-

stehung und der Rauchausbreitungsmöglichkeiten

erforderlich:

• Öffnen von Rauchabzügen und Zuluftöffnungen

in verschiedenen Geschoßen

• Öffnen bzw. Schließen von Rauchsteuerklappen

• Absenken mobiler Rauchschürzen oder

Brandabschnittsabschlüsse

• Steuerung automatischer Fluchtleitsysteme

• Abschalten von Prozesstechnik

• Aufzugsfreifahrten mit anschließender Betriebs-

sperre in gewissen Bereichen

• u.s.w.

In der Regel ist es nicht möglich, stets zumindest ei-

ne Person vor Ort zu haben, die die erforderlichen

Schaltvorgänge des anlagentechnischen Brand-

schutzes derart perfekt beherrscht, dass durch diese

Person selbst in der Ausnahmesituation eines Bran-

des alle Maßnahmen in der richtigen Reihenfolge

rechtzeitig gesetzt werden.Noch weniger ist das den