12/16

Seite 9

7.8

Photovoltaikanlagen

Planungs- und Installationsfehler

Die Deutsche Gesellschaft für Sonnenenergie stellt

folgende Planungs- und Installationsfehler mit direk-

ter und indirekter Auswirkung auf den Brandschutz

bei PV-Anlagen fest,

2

gereiht nach Häufigkeit des

Auftretens:

• Nichtbeachtung der notwendigen Zugänglichkeit

des Daches beim Löschangriff

• Fehlendes Hinweisschild auf PV-Anlage

• Durchdringung bzw. Überbrückung von Brand-

abschnitten durch DC-Leitungen ohne Brand-

schottung

• Unterschreitung der zulässigen Abstände zu

Brandabschnitten

• Überbauung von Brandabschnitten

• Ungenügende Leitungsbefestigung am PV-Gene-

rator

• Unterschreiten des Trennungsabstandes ohne

Einbindung in die Blitzschutzanlage

• Nichtbeachtung der Einbindung in Blitz- und

Überspannungsschutz

• Verbindungsfehler im Generatoranschlusskasten

• Verbindungsfehler in der AC-Unterverteilung

2

Workshop: Brandschutz und Lichtbogenrisiko bei PV-Anlagen, TÜV

Rheinland, Köln, 2012.