Photovoltaikanlagen

Bauliche und technische Maßnahmen

Baulicherseits können wirksame Maßnahmen zum

Brandschutz bei Photovoltaikanlagen gesetzt wer-

den:

• Unterputzverlegung: Die Unterputzverlegung von

elektrischen Leitungen und Kabeln, eine der drei

klassischen Installationssysteme, wo die Leitun-

gen in Schlitzen, die in die rohen, unverputzten

Wände gefräst werden, verlegt sind, schützt die

Verkabelung vor direkter Brandeinwirkung.

• Brandschutzverkleidung: Auch die Ummantelung

mit Brandschutzverkleidung kann Abhilfe schaf-

fen.

• DC-Leitungen: Die DC-Leitungen sollen feuerwi-

derstandsfähig oder außerhalb des Gebäudes

verlegt werden. Jedenfalls ist eine Installation im

Treppen- oder Ausgangsbereich zu vermeiden.

• Wechselrichter: Der Wechselrichter soll sich im

Außenbereich oder am Gebäudeeintritt befinden,

jedenfalls nicht im Treppen- oder Ausgangsbe-

reich.

• DC-Freischaltung: Der DC-Freischalter der Haupt-

leitung bzw. der Modulstränge soll mittels Fern-

auslösung bedient werden. DC-Modulfreischalt-

einrichtungen und Schutzkleinspannungsinstalla-

tion werden ebenso empfohlen.