Page Background

09/15

7.5.3

Seite 4

Beherbergungsstätten –

Baulicher Brandschutz

Gebäudeklassen (GK)

GK 1

GK 2

GK 3

GK 4

GK 5

≥ 6

ober-

irdische

Geschoße

> 6

ober-

irdische

Geschoße

2 Trennwände (ausgenommen Wände von Treppenhäusern

2.1 im obersten Geschoß

nicht zu-

treffend

REI 30

EI 30

REI 30

EI 30

REI 30

EI 30

REI 60

EI 60

REI 60

EI 60

2.2 in oberirdischen Geschoßen

nicht zu-

treffend

REI 30

EI 30

REI 60

EI 60

REI 60

EI 60

REI 90

EI 90

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

2.3 in unterirdischen Geschoßen

nicht zu-

treffend

REI 60

EI 60

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

2.4 zwischen Wohnungen bzw. Betriebsein-

heiten in Reihenhäusern

nicht zu-

treffend

REI 60

EI 60

nicht

zutreffend

REI 60 EI

60

nicht

zutreffend

nicht

zutreffend

3 Brandabschnittsbildende Wände und Decken

3.1 brandabschnittsbildende Wände an der

Nachbargrundstücks- bzw. Bauplatzgren-

ze

REI 60

EI 60

REI 90

(2)

EI 90

(2)

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2

3.2 sonstige brandabschnittsbildende Wände

oder Decken

nicht zu-

treffend

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90

EI 90

REI 90 und

A2

EI 90 und

A2