7.1.3.6 Erste und Erweiterte Löschhilfe
In Gebäuden mit Wohnungen bzw.Betriebseinheiten
sind ausreichende und geeignete Mittel der ersten
Löschhilfe (z.B. tragbare Feuerlöscher) bereitzuhal-
ten. Hinsichtlich der erforderlichen Anzahl und Art
der tragbaren Feuerlöscher sowie der Löschmittel-
einheiten (LE) in Abhängigkeit der Brandgefähr-
dung ist die TRVB 124 heranzuziehen, wobei die
TRVB 124 F 17, die am 1.3.2017 herausgegeben
wurde,für alle Objekte gilt,die nach ihrem Inkrafttre-
ten errichtet wurden. Für Bestandsbauten kann wei-
terhin die Ausgabe 1997 der TRVB 124 angewendet
werden; für Zubauten zu Bestandsbauten gilt aller-
dings die Ausgabe 2017.
In Gebäuden der Gebäudeklasse 5 mit mehr als sechs
oberirdischen Geschoßen müssen nasse Steigleitun-
gen der Ausführung 2b gemäß TRVB 128 vorhanden
sein. Abweichend davon genügt bei Gebäuden, die
ausschließlich Wohnzwecken dienen, eine trockene
Steigleitung der Ausführung 0 gemäß TRVB 128.
Sind nasse oder nass-trockene ortsfeste Löschwasser-
anlagen gemäß TRVB 128 installiert, dann entfällt die
Ermittlung der erforderlichen Anzahl tragbarer Feuer-
löscher sowie der Gefährdungskategorie nach TRVB
124. Bei Wandhydraten ist ein tragbarer Feuerlöscher
mit einem Löschvermögen von mindestens 12A bzw.
55B ausreichend.
TRVB 124
TRVB 128