Blitzschutzanlagen

gen Abständen überprüft werden. Bei der Überprü-

fung wird ein Prüfprotokoll ausgestellt, das bis zur

nächsten Überprüfung aufzubewahren ist.

Praxistipp

Die Zuverlässigkeit einer Blitzschutzanlage wird oft

durch später angebrachte Blechteile am Dach, durch

zusätzliche Regenrohre oder durch Anbauten negativ

beeinflusst. Bei Brandschutzüberprüfungen ist daher

insbesondere auf erfolgte Um- und/oder Anbauten zu

achten!

Gelockerte Leitungen sind zu befestigen und man-

gelhafter Schutzanstrich ist zu erneuern. Es emp-

fiehlt sich, in Abständen von etwa 10 Jahren die Er-

dungsanlage an verschiedenen Stellen freizulegen,

um den Korrosionszustand zu prüfen.

Fangeinrichtungen und Ableitungen sollten aus

Gründen des Korrosionsschutzes der elektrischen

Leitfähigkeit und der mechanischen Festigkeit fol-

gende Abmessungen nicht unterschreiten:

Werkstoff

Rundleiter

Ø mm

Flachleiter

mm

Stahl

(verzinkt)

8

20 x 2,5

Kupfer

8

20 x 2,5

Aluminium

10

20 x 4

Die Aufsichtsbehörden können weitergehende Fest-

legungen zur Instandhaltung (Prüfung) der Anlage

treffen.

Prüfprotokoll

Abmessungen