03/16
Seite 7
6.7
Blitzschutzanlagen
gen Abständen überprüft werden. Bei der Überprü-
fung wird ein Prüfprotokoll ausgestellt, das bis zur
nächsten Überprüfung aufzubewahren ist.
Praxistipp
Die Zuverlässigkeit einer Blitzschutzanlage wird oft
durch später angebrachte Blechteile am Dach, durch
zusätzliche Regenrohre oder durch Anbauten negativ
beeinflusst. Bei Brandschutzüberprüfungen ist daher
insbesondere auf erfolgte Um- und/oder Anbauten zu
achten!
Gelockerte Leitungen sind zu befestigen und man-
gelhafter Schutzanstrich ist zu erneuern. Es emp-
fiehlt sich, in Abständen von etwa 10 Jahren die Er-
dungsanlage an verschiedenen Stellen freizulegen,
um den Korrosionszustand zu prüfen.
Fangeinrichtungen und Ableitungen sollten aus
Gründen des Korrosionsschutzes der elektrischen
Leitfähigkeit und der mechanischen Festigkeit fol-
gende Abmessungen nicht unterschreiten:
Werkstoff
Rundleiter
Ø mm
Flachleiter
mm
Stahl
(verzinkt)
8
20 x 2,5
Kupfer
8
20 x 2,5
Aluminium
10
20 x 4
Die Aufsichtsbehörden können weitergehende Fest-
legungen zur Instandhaltung (Prüfung) der Anlage
treffen.
Prüfprotokoll
Abmessungen