6.8

Feuerschutzabschlüsse

schutzabschlüsse bestehen aus verschiedenen Kom-

ponenten mit unterschiedlicher Wirkungsweise und

Auslösetemperaturen:

• Intumeszierender Feuerschutzabschluss FLI:

thermische Auslösung bei 150 °C − 170 °C

• Mechanisches Verschlusselement VE:

thermische Auslösung bei 70 °C − 75 °C

• Kaltrauchsperre: Öffnungsdruckdifferenz größer

10 Pa

Anstatt der Kontrollprüfung ist ein Installationsattest

gemäß ÖNORM H 6027,Abschnitt 6 erforderlich.

6.8.1 Planung und Einbau von Feuer-

schutzabschlüssen

Die Ausbildung der Wandöffnung (Laibungsausbil-

dung) ist vom Planer vorzugeben. Sie ist vom ausge-

wählten Feuerschutzabschluss und dessen entspre-

chenden Vorgaben abhängig. Gemäß den Normen

für Feuerschutzabschlüsse sind die Produkte von

einem Hersteller in ihrer Gesamtheit zu liefern, d.h.

zum Beispiel Zarge plus Türblatt plus Beschläge.

Folglich ist auch die Ausschreibung einzelner Kom-

ponenten von Feuerschutzabschlüssen (z.B. Stahl-

zargen) nicht zulässig.

Ein Feuerschutzabschluss ist von einer fachkundi-

gen Person entsprechend der Einbauanleitung zu

montieren. Sie trägt auch die Verantwortung für die

korrekte Ausführung und Funktion nach dem Ein-

bau und für die zugehörige Dokumentation. Bei Be-

darf sind Koordinierungsarbeiten erforderlich,wenn

Wirkungsweise und

Auslösetemperaturen

Laibungsausbildung

Produkte in ihrer

Gesamtheit