09/16

5.3.3

Seite 10

Stahl

sung, Bemessung von Teilen des Tragwerks und der

Bemessung des Gesamttragwerks. Ein Tragwerksteil

ist hierbei so definiert, dass „

das zu untersuchende

Teiltragwerk unter Berücksichtigung der möglichen

Temperaturdehnungen und -verformungen in der Wei-

se festgelegt sollte werden, dass die Wechselwirkun-

gen mit anderen Teilen des Gesamttragwerks nähe-

rungsweise durch zeitunabhängige Lagerungs- und

Randbedingungen während der Brandbeanspru-

chung beschrieben werden können.

“(Zitat aus EN

1993-1-2)

Bauteilbemessung

Die Bauteilbemessung ist explizit zugelassen, wenn

als Brandmodell die Einheitstemperaturkurve (eine

der nominellen Temperaturzeitkurven) verwendet

wird.Wie weiter oben beschrieben, können hierbei

die Schnittgrößen direkt aus der Kaltbemessung

abgeleitet werden. Schnittgrößenänderungen durch

Temperaturlast oder Zwängungen werden hierbei

vernachlässigt. Die Schrittgrößen können über die

Lastfallkombinationen, welche sich für den außeror-

dentlichen Lastfall Brand gemäß EN 1990 ergeben,

entweder neu errechnet werden. Als weitere Verein-

fachung erlaubt die Norm einen Abminderungsfak-

tor

fi

zu errechnen, welcher eben dieses tut. Die

Bemessungsschnittgröße im Brand ist dann die der

Kalttemperatur mulitpliziert mit dem Abminde-

rungsfaktor

fi

E

d,fi

=

fi

E

d

G

k

+

fi

Q

k,1

fi

= ––––––––––––––––––

G

G

k

+

Q,1

Q

k,1

Tragwerksteil

Althergebrachter

Bemessungszugang