09/16
Seite 9
5.3.3
Stahl
an. Letztere ist sehr bedeutsam für die Berechnung,
da sie stark nichtlinear ist und auch so in der Ermitt-
lung der Stahltemperatur (aus der Gastemperatur)
zu verwenden ist.DerVerlauf ist durch abschnittswei-
se anzuwendende Funktionen definiert und somit
z.B. leicht in Tabellenkalkulationsprogrammen pro-
grammierbar.
Bei der Ermittlung der Stahltemperatur ist zwischen
ungeschützten und geschützten Querschnitten zu
unterscheiden. Für die beiden Fälle sind jeweils Be-
rechnungsformeln in der EN 1993-1-2 gegeben.
Die Berechnungen für beide Fälle haben es gemein,
dass es eine
Berechnung in Zeitinkrementen
ist.
Das heißt, dass eine (Veränderung der) Stahltempe-
ratur in einem Zeitinkrement errechnet wird,und für
den nächsten Berechnungsschritt für das nächste
Zeitinkrement die zuvor errechnete Stahltemperatur
ein Eingangswert ist.Weitere Eingangswerte sind der
Profilfaktor (nicht wie früher als U/A=Verhältnis Um-
fang zu Fläche, sondern nun als
A/V=Verhältnis
der Fläche zum Volumen
) sowie die Materialei-
genschaften von Stahl und ggf. des isolierenden
Materials.
Hinweis
Darauf, dass hier die temperaturabhängigen Materi-
aleigenschaften zu verwenden sind, sei nochmals
hingewiesen.
Bemessung der Stahlbauten
Auch der Stahlbau kennt in den Bemessungsmodel-
len die Unterscheidung zwischen Bauteilbemes-
Ungeschützte und
geschützte Quer-
schnitte