09/16
5.3.3
Seite 12
Stahl
finden sich in allen Formeln die Abminderung der
Streckgrenze wieder sowie der Teilsicherheitsbei-
wert des Materials für den Lastfall Brand
m,fi
=1,00
(die ÖNORM B EN 1993-1-2
5
folgt hier demVorschlag
der EN1993-1-2).
Als Besonderheit erlaubt die Norm eine Adaptie-
rung der Knicklängen in Fällen, wo Stützen, welche
dem Brand ausgesetzt sind, biegesteif an Bereiche
ohne Temperaturlast angebunden sind (Abbildung
5.3.3.4-2).
Abbildung 5.3.3.4-2: Knicklängen von Stützen l
fi
bei seitlich
ausgesteiften Rahmen; Bild 4.1 aus EN 1993-1-2
Exkurs: Bemessungshilfe für Stabnachweise
Nach dem Zurückziehen der ÖNORM 3800-4 hat der
Österreichische Stahlbauverband (ÖSTV) eine
Richtlinie zur Bemessung von Stahlbauten
6
mit Ta-
bellenwerken für schnelle (Vor-)Bemessungen her-
5
ÖNORM B 1993-1-2: Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten; Teil 1-2: Allgemeine Regeln Tragwerksbemessung
für den Brandfall; Nationale Festlegungen zur ÖNORM EN 1993-1-2
und nationale Erläuterungen.
6
Richtlinie für Brandschutz im Stahlbau, ÖSTV, Teil 1 und Teil 2 De-
zember 2012.
Geänderte
Knicklängen
Richtlinie zur
Bemessung von
Stahlbauten