09/16
Seite 13
5.3.3
Stahl
ausgebracht. Neben einem sehr gesamtheitlichen
Zugang zum Thema Brandschutz finden sich dort
Tabellenwerte zur direkten Bemessung von Stahl-
bauteilen. Die Richtlinie erlaubt die Ermittlung von
Brandschutzmaßnahmen (Putze, Platten, Anstriche)
für biegeknickgefährdete Bauteile unter Annahme
eines Bauteilnachweises (und folgend dem Ansatz
der Einheitstemperaturkurve). Durch Variation von
Knickspannungslinie a und c, Stahlgüte S235 und
S355 und Schlankheit 3, Bereiche von
quer
, sind die
meisten Anwendungsbereiche des Tragwerksbaus
aus Stahl über Grafiken direkt ablesbar.
Beispiel:
Profil: HEAA-200
S355,
quer
< 0,6
A/V-Verhältnis: 175 1/m, bei kastenförmiger Verklei-
dung
Gesucht: Bekleidungsdicke für Brandwiderstand R90
Abbildung 5.3.3.4-3: Maximale Profilfaktoren aus der Richtlinie
zur Bemessung von Stahlbauten für S355,
quer
< 0,6