Table of Contents Table of Contents
Previous Page  522 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 522 / 1325 Next Page
Page Background

09/16

Seite 11

5.3.3

Stahl

Für unterschiedliche Verhältnisse von Q

k,1

/G

k

ist der

Faktor auch graphisch in der Norm gegeben. Als

weitere Vereinfachung erlaubt sie, ohne weitere Be-

rechnung

fi

=0,65 anzunehmen (ausgenomme La-

gerflächen und Zufahrten, wo 0,70 angenommen

werden kann).

Hinweis

In den anderen Teilen des Eurocodes ist dieser Faktor

für andere Baumaterialien mit anderen Zahlenwerten

festgelegt.

Die so gewonnen Schnittgrößen finden Eingang in

die rechnerischen Nachweise der Tragfähigkeit.

Bemessung von Tragwerksteilen oder dem Gesamt-

tragwerk

Wie zuvor beschrieben, ist nun das Tragwerk (bzw.

der herausgelöste Teil) unter Berücksichtigung der

geänderten Materialkennwerte als auch des Tempe-

raturlastfalls selbst und der resultierenden Dehnun-

gen und Zwängungen etc. zu rechnen. Die Lastfall-

kombinationen unterscheiden sich nicht von denen

bei dem Bauteilnachweis (basierend auf EN 1990).

Die so gewonnen Schnittgrößen finden Eingang in

die rechnerischen Nachweise der Tragfähigkeit.

Nachweis der Tragfähigkeit

Formeln zum Tragfähigkeitsnachweis sind in EN

1993-1-2 gegeben. Das Bemessungskonzept und die

Formelsätze lehnen sich an die der Kaltbemessung

an. Anzumerken ist, dass

manche Beiwerte und

Parameter anders definiert sind

. Des Weiteren

Geänderte Material-

kennwerte berück-

sichtigen