09/16

Seite 15

5.3.3

Stahl

Der Widerstand der Verbindung (Schrauben oder

aber auch Schweißnaht) basiert auf der Wider-

standskraft des Verbindungsmittels im Kaltzustand

(gemäß EN 1993-1-8

7

),welche dann modifiziert wird.

Auch hier wird einerseits ein Abminderungsfaktor

für die Abnahme der Streckgrenze des Materials

aufgrund der Temperatur angewendet, andererseits

der Teilsicherheitswert des Materials adaptiert, weg

von dem der Normaltemperatur zu dem für den au-

ßergewöhnlichen Lastfall „Brand“.

Diverse Vereinfachungen sind in der Norm gegeben,

welche bei einer Berücksichtigung bereits in der

Kaltbemessung oftmals einen gesonderten Nach-

weis komplett unnötig machen:

• Die Bemessung der Verbindung bei Normaltem-

peratur folgt den Regeln von EN 1993-1-8.

• Der Brandschutz der Verbindung ist nicht gerin-

ger als jener der verbundenen Bauteile.

• Die Ausnutzung der Verbindung bei Normaltem-

peratur ist nicht höher als jene der angrenzenden

Bauteile.

7

ÖNORM EN 1993-1-8: Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion

von Stahlbauten; Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen.

Möglichkeit des

Entfalls des Nachwei-

ses der Verbindungen