09/16
Seite 15
5.3.3
Stahl
Der Widerstand der Verbindung (Schrauben oder
aber auch Schweißnaht) basiert auf der Wider-
standskraft des Verbindungsmittels im Kaltzustand
(gemäß EN 1993-1-8
7
),welche dann modifiziert wird.
Auch hier wird einerseits ein Abminderungsfaktor
für die Abnahme der Streckgrenze des Materials
aufgrund der Temperatur angewendet, andererseits
der Teilsicherheitswert des Materials adaptiert, weg
von dem der Normaltemperatur zu dem für den au-
ßergewöhnlichen Lastfall „Brand“.
Diverse Vereinfachungen sind in der Norm gegeben,
welche bei einer Berücksichtigung bereits in der
Kaltbemessung oftmals einen gesonderten Nach-
weis komplett unnötig machen:
• Die Bemessung der Verbindung bei Normaltem-
peratur folgt den Regeln von EN 1993-1-8.
• Der Brandschutz der Verbindung ist nicht gerin-
ger als jener der verbundenen Bauteile.
• Die Ausnutzung der Verbindung bei Normaltem-
peratur ist nicht höher als jene der angrenzenden
Bauteile.
7
ÖNORM EN 1993-1-8: Eurocode 3 – Bemessung und Konstruktion
von Stahlbauten; Teil 1-8: Bemessung von Anschlüssen.
Möglichkeit des
Entfalls des Nachwei-
ses der Verbindungen