09/16
5.3.3
Seite 14
Stahl
Daraus folgt: Es ist eine Fasersilikatplatte in der
Dicke von zumindest 2,3 cm anzubringen
Besondere Regelungen zu Querschnittsklasse 4
Ein Nachweis der Tragfähigkeit im Lastfall Brand ist
auch für Querschnitte der Klasse 4 möglich und in
der Norm geregelt, wobei hier jedoch Sonderrege-
lungen gemäß EN 1993-1-2 Anhang E zu beachten
sind.
Eine wesentliche, zulässige Vereinfachung ist, dass,
wenn die Stahltemperatur an keiner Stelle des Quer-
schnitts 350°C erreicht,die Tragfähigkeit ohne geson-
derten Nachweis als gegeben angenommen werden
kann.
Besondere Regelungen zu Verbindungen
Prinzipiell folgt auch der Nachweis der Verbindun-
gen der Logik der Stabs- und Querschnittsnachwei-
se. Die Kräfte in der Verbindung können entweder
• bei einem Bauteilnachweis über die Abminde-
rung der Kräfte der Kalkbemessung erfolgen,
oder
• bei einer Warmbemessung für den Lastfall
„Brand“ gesondert berechnet werden.
Ein Netto-Querschnittsversagen ist nie zu betrach-
ten, wenn in allen Löchern Verbindungsmittel sind.
Dies deshalb, da in diesem Fall die Temperatur im
betrachteten Querschnitt niedriger als in der Umge-
bung angenommen werden kann.
Querschnittsklasse 4
Stahltemperatur des
Querschnitts < 350°C
Nachweis der
Verbindungen