09/16
Seite 7
5.3.3
Stahl
Dieser Schritt findet implizit auch bei Anwendung
der nominellen Temperaturzeitkurven statt. Dabei
erfolgt aber keine neue Berechnung, sondern eine
direkte Umrechnung der Schnittkräfte.
Räumliche Tragwerksberechnung für den Lastfall
Brand
Genau wie bei der Kaltbemessung wird für die Last-
fallkombinationen „außergewöhnlicher Lastfall
Brand“ eine statische Berechnung gemacht und die
Schnittgrößen in dem System ermittelt.
Nachweis der Tragfähigkeit des Systems
Genau wie bei der Kaltbemessung werden mit den
ermittelten Schnittgrößen die Nachweise für die
einzelnen Elemente des Systems geführt (Stabilitäts-
nachweise, Querschnittsnachweise, Nachweise der
Verbindungen …).
Wie oben ausgeführt können für nominelle Tempe-
raturzeitkurven diese Schritte entfallen. Wenn die
Berechnung Naturbrandkurven ansetzt, ist diese Be-
rechnung unter Berücksichtigung der Brandlast
(Temperatur und daraus resultierende Zwängun-
gen) und den veränderten Materialkennwerten (Fes-
tigkeit, E-Modul) durchzuführen.
So es das Projekt nicht aus partikulären Gründen
verlangt, ist
für die Brandbemessung kein Nach-
weis der Gebrauchstauglichkeit
zu führen.
Einbindung in die
statische Berechnung
Lastfallkombinatio-
nen
Nachweisführung
Kein Gebrauchstaug-
lichkeitsnachweis