Seite 5

5.3.3

Stahl

kurve als Brandlast verwendet, so entfällt dieser

Schritt.

Berechnung der Gastemperatur

Wird eine nominelle Temperaturzeitkurve verwen-

det, so gibt diese Temperaturkurve direkt die Gas-

temperatur in jedem Punkt des Raums an.

Für Naturbrandkurven – egal nach welchem Modell

und in welcher Genauigkeit diese errechnet werden

– wird in diesem Schritt über die Brandlasten und

mit Hilfe der Annahmen über den zeitlichen Ablauf

des Brandereignisses sowie aus den Einzelheiten

des Projekts (Raumgeometrie …) eine Temperatur

im Gas (in der Luft) berechnet. EN 1991

3

gibt hierzu

eine Vielzahl an Modellen, welche die Ermittlung

entsprechender Temperaturzeitkurven in unter-

schiedlicher Genauigkeit und Differenzierung erlau-

ben.

Auch sei hier auf die Kapitel 6.6.1 und 6.6.2 verwie-

sen, in denen die Naturbrände beschrieben sind,

welche die Eurocodes definieren bzw. zulassen und

somit für die Verwendung in der Bemessung legiti-

mieren.

Berechnung der Stahltemperatur

In diesem Schritt wird der Übergang vom Gas in das

Bauteil betrachtet.Während bei anderen Materialen

die Durchwärmung des Bauteils bzw. Querschnitts

oft sehr uneinheitlich ist und Berechnungen oft mit

3

ÖNORM EN 1991-1-2: Eurocode 1 – Einwirkungen auf Tragwerke;

Teil 1-2: Allgemeine Einwirkungen – Brandeinwirkungen auf Trag-

werke.

Temperaturzeitkurve

Durchwärmung