09/16
5.3.3
Seite 8
Stahl
5.3.3.4 Nachweise für den Stahlbau nach
Eurocode 3
Wie das Diagramm in Abbildung 5.3.3.4-1 zeigt,kann
die volle effektive Fließgrenze bis ca. 400°C ange-
nommen werden,von wo an diese dann auf z.B.11%
ihres Wertes bei 800°C abfällt.Wie zuvor ausgeführt,
beginnt das E-Modul bereits früher, nämlich ab ca.
200°C, zu fallen.
Abbildung 5.3.3.4-1:Abminderungsfaktoren für die Spannungs-
Dehnungsbeziehung von Kohlenstoffstahl unter erhöhten Tem-
peraturen; aus EN 1993-1-2
Die genauen Werte der Grafik sind in EN 1993-1-2
tabellarisch gegeben.
Die EN 1993-1-2 gibt des Weiteren noch die tempera-
turabhängigen Verläufe für Wärmeleitfähigkeit, ther-
mische Dehnung sowie spezifische Wärmekapazität
Effektive Fließgrenze
Materialverhalten
laut Norm