09/13
Seite 9
3.3.2
Koordination der einzelnen
Gewerke und Abnahmen
Abbildung 3.3.2-1: Beispiel für Planungs- und Ausführungs-
differenzen
In der Bauplanung wurden diese mit dem notwendi-
gen Innenquerschnitt 200 x 200 mm angegeben, in
den Polierplänen als Aussparung in Stahlbetonwän-
den aber auch nur mit 200 x 200 mm berücksichtigt
und dann auch so ausgeführt. Leider wurde dabei
kaum auf die dafür notwendige Ausführung mittels
Brandschutzbauplatten in der Plattenstärke von min-
destens 35 mm, bei uns gängigen 40 mm Rücksicht
genommen. Denn dann hätte der dafür notwendige
Wanddurchbruch mindestens 280 x 280 mm haben
müssen.
Die Kosten der notwendigen Sanierung für die Erwei-
terung der Durchbrüche machten hier ein Vielfaches
dessen aus, was die Kosten dafür betragen hätten,
bereits im Planungsstadium einen Brandschutzsach-