Seite 9

3.3.2

Koordination der einzelnen

Gewerke und Abnahmen

Abbildung 3.3.2-1: Beispiel für Planungs- und Ausführungs-

differenzen

In der Bauplanung wurden diese mit dem notwendi-

gen Innenquerschnitt 200 x 200 mm angegeben, in

den Polierplänen als Aussparung in Stahlbetonwän-

den aber auch nur mit 200 x 200 mm berücksichtigt

und dann auch so ausgeführt. Leider wurde dabei

kaum auf die dafür notwendige Ausführung mittels

Brandschutzbauplatten in der Plattenstärke von min-

destens 35 mm, bei uns gängigen 40 mm Rücksicht

genommen. Denn dann hätte der dafür notwendige

Wanddurchbruch mindestens 280 x 280 mm haben

müssen.

Die Kosten der notwendigen Sanierung für die Erwei-

terung der Durchbrüche machten hier ein Vielfaches

dessen aus, was die Kosten dafür betragen hätten,

bereits im Planungsstadium einen Brandschutzsach-