Table of Contents Table of Contents
Previous Page  130 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 130 / 1325 Next Page
Page Background

03/16

Seite 5

2.2.5

Brandschutz beim

barrierefreien Bauen

eine solche Tür normal bedient werden, im Brand-

fall wird ein in der Regel mechanischer Türschließer

mit hoher Schließkraft aktiviert.Zu beachten ist,dass

diese Lösung im Brandfall für behinderte Menschen

nicht zu einer unüberwindlichen Barriere wird!

Automatisierte Türantriebe: Diese Lösungen bieten

den höchsten barrierefreien Nutzen im Alltag. Bei

automatisierten Türen mit Bedientaster oder Servo-

antrieb wird die barrierefreie Funktion im Brandfall

jedoch nur solange aufrechterhalten, solange eine

intakte Stromversorgung vorliegt. Eine barrierefreie

Nutzung im Brandfall bieten nur Systeme mit Not-

stromversorgung.

Druckbelüftungsanlagen

Druckbelüftungsanlagen verhindern im Brandfall

die Ausbreitung lebensgefährlicher Rauchgase. Im

Brandfall werden Türen mit einem Überdruck belas-

tet, was für behinderte Menschen, aber auch für

Kinder oder ältere Personen das Öffnen erschwert.

Die TRVB S 112 Druckbelüftungsanlagen sieht eine

maximal zulässige Türöffnungskraft von 100 N vor.

Aufzüge

Konventionelle Aufzüge und sonstige Aufstiegshilfen

sind im Allgemeinen für eine barrierefreie Selbstret-

tung von Behinderten nicht geeignet, da sie im

Brandfall nicht benutzt werden dürfen oder mit ei-

ner Brandfallsteuerung gemäß ÖNORM EN 81-73,

welche eine Evakuierungsfahrt und eine anschlie-

ßende Außerbetriebnahme bewirkt, versehen sind.

In besonderen Fällen können Aufzüge aufgrund ih-

rer Lage im Gebäude in Betrieb bleiben.Aufzüge mit

Automatische

Türantriebe