06/17
8.2.7
Seite 6
Ortsfeste
Löschwasseranlagen
Wasserversorgung, Druckerhöhungsanlage
Grundsätzlich ist jede Wasserversorgung geeignet,
die die erforderliche Systemleistung (Menge und
Druck) entsprechend der gewählten Ausführungsva-
riante liefert.
Bei einem direkten Anschluss an ein öffentliches
Wasserleitungsnetz empfiehlt es sich, die Systemleis-
tung und die Anschlussbedingungen mit dem Ver-
sorgungsunternehmen abzustimmen. Bei der hy-
draulischen Bemessung ist zu beachten, dass die
Druckangaben am Anschlusspunkt der öffentlichen
Wasserleitung von den erforderlichen Systemleistun-
gen abweichen können.
Besonderes Augenmerk ist auch auf die hygienische
Trennung der Löschwasseranlage vom Trinkwasser-
netz durch den Einsatz von geeigneten Rohrtrenn-
systemen und Abschottungen
1
zu legen. Eine Ab-
stimmung mit dem kommunalen Wasserversor-
gungsunternehmen ist erforderlich.
Können die erforderlichen Drücke durch einen di-
rekten Anschluss an ein Wasserleitungsnetz nicht si-
chergestellt werden, ist der Einsatz einer Druckerhö-
hungsanlage erforderlich.
Die Anforderungen an die Druckerhöhungsanlage
sind mit Erscheinen der TRVB S 128 im Jahre 2012
erhöht worden. Gleichzeitig hat sich dadurch die
Zuverlässigkeit und Ausfallsicherheit der Anlagen
entsprechend erhöht.
Die Druckerhöhungsanlage ist in einem eigenen
Brandabschnitt aufzustellen oder gemeinsam mit
1
Zu Abschottungen vgl. auch Kapitel 6.3.
Direkter Anschluss
an ein öffentliches
Wasserleitungsnetz
Trennung vom
Trinkwasser
Druckerhöhungs-
anlage