06/17
Seite 31
8.2.3
Wasserlöschanlagen
Übersicht und Vergleich der Wassermengen
Sprinkleranlage 6 bar – K80
195 l/min
Feinsprüh-Löschanlage
12 bar – K13,5
46 l/min
Feinsprüh-Löschanlage
100 bar – K4,1
40 l/min
Gemäß der ONR CEN/TS 14972 und der VdS 3188
werden die Feinsprühlöschanlagen wie folgt unter-
schieden:
• Niederdruckanlagen (bis 12,5 bar)
• Mitteldruckanlagen (12,5 bis 35 bar)
• Hochdruckanlagen (größer 35 bar)
Mitteldruckanlagen
Mitteldruckanlagen sind in ihrer Funktion und ih-
rem Aufbau mit einer konventionellen Sprinkleran-
lage fast ident. Die Unterschiede liegen im höheren
Betriebsdruck, den kleineren K-Faktoren der Sprink-
lerköpfe und den damit verbundenen physikali-
schen Auswir-kungen. Der Betriebsdruck der Sprink-
lerpumpen bei einer Mitteldruckanlage liegt bei 16
bar und maximal bei 35 bar. Durch den höheren
Betriebsdruck wird bei den meisten Hochhausanla-
gen keine zweite Druckstufe benötigt. Der Mindest-
druck, der an den Löschdüsen benötigt wird, liegt
bei 5 bar.
Durch den höheren Druck am Sprinklerkopf kommt
es zu einer Zerstäubung am Sprühteller und es bil-
den sich feine Tropfen. Dadurch wird für mittlere
Funktion und Aufbau