Table of Contents Table of Contents
Previous Page  998 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 998 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

Seite 31

8.2.3

Wasserlöschanlagen

Übersicht und Vergleich der Wassermengen

Sprinkleranlage 6 bar – K80

195 l/min

Feinsprüh-Löschanlage

12 bar – K13,5

46 l/min

Feinsprüh-Löschanlage

100 bar – K4,1

40 l/min

Gemäß der ONR CEN/TS 14972 und der VdS 3188

werden die Feinsprühlöschanlagen wie folgt unter-

schieden:

• Niederdruckanlagen (bis 12,5 bar)

• Mitteldruckanlagen (12,5 bis 35 bar)

• Hochdruckanlagen (größer 35 bar)

Mitteldruckanlagen

Mitteldruckanlagen sind in ihrer Funktion und ih-

rem Aufbau mit einer konventionellen Sprinkleran-

lage fast ident. Die Unterschiede liegen im höheren

Betriebsdruck, den kleineren K-Faktoren der Sprink-

lerköpfe und den damit verbundenen physikali-

schen Auswir-kungen. Der Betriebsdruck der Sprink-

lerpumpen bei einer Mitteldruckanlage liegt bei 16

bar und maximal bei 35 bar. Durch den höheren

Betriebsdruck wird bei den meisten Hochhausanla-

gen keine zweite Druckstufe benötigt. Der Mindest-

druck, der an den Löschdüsen benötigt wird, liegt

bei 5 bar.

Durch den höheren Druck am Sprinklerkopf kommt

es zu einer Zerstäubung am Sprühteller und es bil-

den sich feine Tropfen. Dadurch wird für mittlere

Funktion und Aufbau