06/17

Seite 33

8.2.3

Wasserlöschanlagen

Unterlagen der Hersteller für die Planung und Ausle-

gung auf Basis der Zulassungen heranzuziehen. Die

Grundfunktionsweise ist aber bei allen Anbietern

ident.

Eine Hochdruck-Wassernebellöschanlage (kurz

HDWN genannt) unterscheidet sich in Bezug auf

das Löschprinzip und den Anlagenaufbau sehr stark

von einer konventionellen Sprinkleranlage. Der Be-

triebs- bzw. Arbeitsdruck von HDWN-Löschanlagen

liegt zwischen 80 bar und 140 bar,welcher mit spezi-

ellen Hochdruckpumpen erzeugt wird. Durch den

sehr hohen Druck an der Löschdüse (Sprinklerkopf)

kommt es zu einer sehr feinen Zerstäubung. Da-

durch bildet sich an den Löschdüsen ein sehr feiner

Wassernebel, welcher sich von den Löschdüsen

gleichmäßig ausbreitet.

Aufgrund der kleineren Tröpfchengröße verdampft

das Löschwasser im Brandherd schneller und erzielt

eine bessere Löschwirkung, da beim Verdampfen

des Wassers dem Brand schneller die Energie entzo-

gen wird. Durch die verbesserte Löschwirkung wird

weniger Löschwasser benötigt, um eine gleichwerti-

ge Löschwirkung wie bei einer konventionellen

Sprinkleranlage zu erzielen. Durch den wesentlich

verringerten Löschwasserbedarf verringern sich

auch die Dimensionen der Rohrleitungen und Anla-

genkomponenten sowie das Volumen des zu bevor-

ratenden Löschwassers. Der dichte Wassernebel

bindet außerdem einen Teil der Rußpartikel des

Brandrauches und schirmt die Umgebung von der

Strahlungshitze des Brandes ab.

Funktion und Aufbau