06/17
Seite 33
8.2.3
Wasserlöschanlagen
Unterlagen der Hersteller für die Planung und Ausle-
gung auf Basis der Zulassungen heranzuziehen. Die
Grundfunktionsweise ist aber bei allen Anbietern
ident.
Eine Hochdruck-Wassernebellöschanlage (kurz
HDWN genannt) unterscheidet sich in Bezug auf
das Löschprinzip und den Anlagenaufbau sehr stark
von einer konventionellen Sprinkleranlage. Der Be-
triebs- bzw. Arbeitsdruck von HDWN-Löschanlagen
liegt zwischen 80 bar und 140 bar,welcher mit spezi-
ellen Hochdruckpumpen erzeugt wird. Durch den
sehr hohen Druck an der Löschdüse (Sprinklerkopf)
kommt es zu einer sehr feinen Zerstäubung. Da-
durch bildet sich an den Löschdüsen ein sehr feiner
Wassernebel, welcher sich von den Löschdüsen
gleichmäßig ausbreitet.
Aufgrund der kleineren Tröpfchengröße verdampft
das Löschwasser im Brandherd schneller und erzielt
eine bessere Löschwirkung, da beim Verdampfen
des Wassers dem Brand schneller die Energie entzo-
gen wird. Durch die verbesserte Löschwirkung wird
weniger Löschwasser benötigt, um eine gleichwerti-
ge Löschwirkung wie bei einer konventionellen
Sprinkleranlage zu erzielen. Durch den wesentlich
verringerten Löschwasserbedarf verringern sich
auch die Dimensionen der Rohrleitungen und Anla-
genkomponenten sowie das Volumen des zu bevor-
ratenden Löschwassers. Der dichte Wassernebel
bindet außerdem einen Teil der Rußpartikel des
Brandrauches und schirmt die Umgebung von der
Strahlungshitze des Brandes ab.
Funktion und Aufbau