Table of Contents Table of Contents
Previous Page  963 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 963 / 1325 Next Page
Page Background

06/17

8.2.2

Seite 8

Löschmittel in Löschanlagen

den bei einem Feuerlöscher mit 5 kg CO

2

– Her-

stellerangabe) ist davon auszugehen, dass in

Räumen mit geringem Raumvolumen eine natür-

liche Lüftung und auch mechanische Lüftung

nicht ausreichen oder nicht möglich sind.

• Für die Beurteilung ist immer von einem völligen

Entleeren des Feuerlöschers auszugehen.

• Die Konzentration von CO

2

in der Raumluft darf

5 Vol.-% nicht übersteigen. Andernfalls treten

Gesundheitsbeschwerden auf.

• Nach dem Löscheinsatz darf der Raum erst wie-

der nach Freigabe (Unterschreitung der MAK-

Werte für CO

2

) betreten werden.

Tabelle 8.2.2.3-1 gibt Auskunft über die Zulässigkeit

von CO

2

-Löschern in Abhängigkeit von der Raum-

größe.

Raumvolumen

[m³]

5 %-Grenze für

CO

2

-Volumen

[m³]

Höchstzulässi-

ge CO

2

-Lösch-

mittelmenge

[kg]

5

0,25

0,5

10

0,5

1

20

1

2

40

2

4

50

2,5

5

Tabelle 8.2.2.3-1: Raumvolumina und zulässige Löschmittel-

menge CO

2

(Füllgewicht in kg)

Unzureichende

Lüftung

Konzentration

von CO

2