Table of Contents Table of Contents
Previous Page  834 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 834 / 1325 Next Page
Page Background

09/13

Seite 3

7.4.4

Anlagentechnische

Voraussetzungen gemäß

TRVB N 132

ein eigener Wandhydrant vorhanden ist. Sollte der

Wandhydrant für einen benachbarten Rauchab-

schnitt mitverwendet werden, so ist in der Rauchab-

schnittstrennung in Bodennähe eine Durchfüh-

rungsöffnung für den Löschschlauch zu schaffen.

Literatur

• Technische Richtlinie Vorbeugender Brandschutz

TRVB N 132,Ausgabe 2003

• Schafhuber P.,Großbrände in modernen Kranken-

häusern – welche Erkenntnisse und Schlußfolge-

rungen in Hinblick auf denVorbeugenden Brand-

schutz und den Abwehrenden Brandschutz kann

man daraus auf das AKH Wien ableiten, unveröf-

fentlichte Offiziersarbeit,April 1999

• Schafhuber P., Erstellung von Richtlinien für bau-

liche und betriebliche Maßnahmen des Brand-

schutzes in Krankenanstalten im Bereich des

Bundeslandes Wien auf Basis der TRVB N 132

und N 133, unveröffentlichte Offiziersarbeit, Dez.

1999

• Wolf T., Modellierungen von Räumungen in Kran-

kenhäusern und anderen Pflegeeinrichtungen,

Vds Schadenverhütung Verlag, Köln, 2001

• Brandschutz in Krankenhäusern, Rehabilitations-

zentren, Sanatorien, Heimen und ähnlichen Ein-

richtungen, Vds Schadenverhütung Tagungsband,

Köln, 1999