03/16
7.2.3
Seite 6
Ermittlung der zulässigen
Hauptbrandabschnittsfläche
Mit den Gewichtungsfaktoren q, c, e, h, l ergibt sich:
B = 0,5 x 1,5/Q + 0,25 x 1,4/ C + 0,05 x 1,0/E + 0,05 x
8/H + 0,15 x 40/L
Rechenfaktoren
Q Brandbelastung gemäß Tabelle 2 der TRVB 100 A
C Brandausbreitungsgeschwindigkeit gemäß Tabel-
le 3 der TRVB 100 A
E Bereitschaftsform der Feuerwehr gemäß Tabelle 4
der TRVB 100 A
H Hallenhöhe
L Löschangriffsweg
Eine Übersicht über den Wertebereich der Rechen-
faktoren unter Berücksichtigung der Gewichtungs-
faktoren gibt Abbildung 7.2.3-2.