12/17
6.11
Seite 6
Entrauchungsklappen
10 festgeschrieben. Zusätzlich gibt es nationale er-
gänzende Bestimmungen,die in der ÖNORM H 6033
beschrieben sind. Diese regelt insbesondere den in
Österreich häufig verwendeten Einbau von Ent-
rauchungsklappen in
Weichschottsystemen
,der in
den europäisch harmonisierten Normen nicht gere-
gelt ist. Die ÖNORM H 6031 beschreibt schließlich
den Einbau und die Kontrollprüfungen für Ent-
rauchungsklappen.
Die Prüfungen für Entrauchungsklappen nach der
Prüfnorm ÖNORM EN 1366-10 und in weiterer Folge
die Klassifizierung nach ÖNORM EN 13501-4 geben
Auskunft darüber, ob die Entrauchungsklappe
·
in Einzelabschnitten und/oder Mehrfachab-
schnitten verwendet werden kann;
·
in automatisch gesteuerten Anlagen oder Anla-
gen mit Handbetätigung verwendet werden kann;
·
in vertikaler und/oder horizontaler Lage einge-
baut werden kann;
·
in der Lage ist,bei höheren Temperaturen von der
geschlossenen Stellung in die geöffnete Stellung
und umgekehrt zu wechseln;
·
in offener Stellung bei erhöhter Temperatur eine
bestimmte Querschnittsfläche für die Rauchab-
leitung beibehalten kann;
·
in Unterdrucksituationen bei erhöhter Tempera-
tur eine akzeptable Leckageleistung beibehalten
kann.
Prüfungen