12/17

6.11

Seite 6

Entrauchungsklappen

10 festgeschrieben. Zusätzlich gibt es nationale er-

gänzende Bestimmungen,die in der ÖNORM H 6033

beschrieben sind. Diese regelt insbesondere den in

Österreich häufig verwendeten Einbau von Ent-

rauchungsklappen in

Weichschottsystemen

,der in

den europäisch harmonisierten Normen nicht gere-

gelt ist. Die ÖNORM H 6031 beschreibt schließlich

den Einbau und die Kontrollprüfungen für Ent-

rauchungsklappen.

Die Prüfungen für Entrauchungsklappen nach der

Prüfnorm ÖNORM EN 1366-10 und in weiterer Folge

die Klassifizierung nach ÖNORM EN 13501-4 geben

Auskunft darüber, ob die Entrauchungsklappe

·

in Einzelabschnitten und/oder Mehrfachab-

schnitten verwendet werden kann;

·

in automatisch gesteuerten Anlagen oder Anla-

gen mit Handbetätigung verwendet werden kann;

·

in vertikaler und/oder horizontaler Lage einge-

baut werden kann;

·

in der Lage ist,bei höheren Temperaturen von der

geschlossenen Stellung in die geöffnete Stellung

und umgekehrt zu wechseln;

·

in offener Stellung bei erhöhter Temperatur eine

bestimmte Querschnittsfläche für die Rauchab-

leitung beibehalten kann;

·

in Unterdrucksituationen bei erhöhter Tempera-

tur eine akzeptable Leckageleistung beibehalten

kann.

Prüfungen