12/17
Seite 9
6.11
Entrauchungsklappen
·
v
ew
oder v
edw
und/oder h
od
, h
ow
oder h
odw
für die
Eignung des
ve
rtikalen und/oder
ho
rizontalen
Einbaus entweder innerhalb einer Leitung (
d
uct)
oder direkt in einer Wand (
w
all)
·
„S“ steht für eine Begrenzung der Leckagerate auf
200 m³/(h
•
m²)
·
„500“, „1000“ oder „1500“ kennzeichnet die Ver-
wendbarkeit von 500 Pa Überdruck bis zum jewei-
ligen Unterdruck
·
„AA“ bzw.„MA“ steht für automatische und manu-
elle Auslösung
·
„(i o)“, „(o i)“ oder „(i o)“ zeigt die Prüfung
von der Innenseite, von der Außenseite oder von
beiden Seiten
·
„C300“ bezeichnet Anlagen nur zur Rauch- und
Wärmefreihaltung
„C10000“ bezeichnet Anlagen sowohl zur Rauch-
und Wärmefreihaltung als auch Anlagen der ge-
wöhnlichen Klimatechnik
„Cmod“ bezeichnet kombinierte Anlagen, die so-
wohl der Rauch- und Wärmefreihaltung als auch
der gewöhnlichen Klimatechnik dienen
·
„single“ kennzeichnet die Eignung für Einzelab-
schnitte
Beispiel für die Klassifizierung einer Entrauchungs-
klappe für einen Einzelabschnitt:
E
600
90 (v
e
, i o) S1000 C
10000
MA single
Beispiel