12/17

Seite 9

6.11

Entrauchungsklappen

·

v

ew

oder v

edw

und/oder h

od

, h

ow

oder h

odw

für die

Eignung des

ve

rtikalen und/oder

ho

rizontalen

Einbaus entweder innerhalb einer Leitung (

d

uct)

oder direkt in einer Wand (

w

all)

·

„S“ steht für eine Begrenzung der Leckagerate auf

200 m³/(h

m²)

·

„500“, „1000“ oder „1500“ kennzeichnet die Ver-

wendbarkeit von 500 Pa Überdruck bis zum jewei-

ligen Unterdruck

·

„AA“ bzw.„MA“ steht für automatische und manu-

elle Auslösung

·

„(i o)“, „(o i)“ oder „(i o)“ zeigt die Prüfung

von der Innenseite, von der Außenseite oder von

beiden Seiten

·

„C300“ bezeichnet Anlagen nur zur Rauch- und

Wärmefreihaltung

„C10000“ bezeichnet Anlagen sowohl zur Rauch-

und Wärmefreihaltung als auch Anlagen der ge-

wöhnlichen Klimatechnik

„Cmod“ bezeichnet kombinierte Anlagen, die so-

wohl der Rauch- und Wärmefreihaltung als auch

der gewöhnlichen Klimatechnik dienen

·

„single“ kennzeichnet die Eignung für Einzelab-

schnitte

Beispiel für die Klassifizierung einer Entrauchungs-

klappe für einen Einzelabschnitt:

E

600

90 (v

e

, i o) S1000 C

10000

MA single