12/17
Seite 5
6.11
Entrauchungsklappen
tungsanlagen finden sich häufig in
Sammelschäch-
ten im Bereich des Stiegenhauses
im Inneren des
Gebäudes.
Bei Einsatz von Gaslöschanlagen können Ent-
rauchungsklappen zur
Druckentlastung
eingesetzt
werden. Für eine wirksame Löschung mittels Lösch-
gas ist die Aufrechterhaltung der Löschmittelkon-
zentration über mindestens 20 Minuten im Raum
erforderlich. Dies setzt eine notwendige Dichtheit
des Raumes voraus.Das Einbringen von Löschgas in
einen dichten Raum stellt wiederum ein
Risiko
für
die Zerstörung von Wänden, Decken, Türen oder
anderen raumbegrenzenden Bauteilen dar. Daher
wird für die Dauer des Einströmens von Löschgas
gleichzeitig eine Druckentlastungsklappe geöffnet,
die das Abströmen der Raumluft und damit einen
Druckausgleich bewirkt. Nach ca. einer Minute
schließt die Druckentlastungsklappe brandfallge-
steuert und die Löschmittelkonzentration kann sich
im Raum ohne zerstörenden Überdruck aufbauen.
Der Einsatz von Entrauchungsklappen ist für diese
Anwendung erforderlich, da der Schutzbereich der
Gaslöschanlage als Brandabschnitt auszubilden ist
und ein Öffnen und Schließen der Klappe während
einer Brandphase erfolgt.
6.11.4 Anforderungen an Entrauchungs-
klappen – Leistungskriterien
Aufgrund der beschriebenen hohen Anforderungen
sind Entrauchungsklappen in der europäisch har-
monisierten Produktnorm
ÖNORM EN 12101
Teil 8
geregelt.Die Klassifizierung erfolgt gemäß der Norm
ÖNORM EN 13501 Teil 4. Die Prüfungen von Ent-
rauchungsklappen sind in der ÖNORM EN 1366 Teil
Gaslöschanlagen