12/17

6.11

Seite 10

Entrauchungsklappen

Bei der Klassifizierung von Entrauchungsklappen

für Mehrfachabschnitte sind folgende Parameter

anzugeben:

·

Die Klasse des Raumabschlusses „E“, die Klasse

des Raumabschlusses und der Wärmedämmung

„EI“

·

HOT 400/30 für die Funktion (öffnen und schlie-

ßen) bei hohen Betriebstemperaturen

·

v

ew

oder v

edw

und/oder h

od

, h

ow

oder h

odw

für die

Eignung des

ve

rtikalen und/oder

ho

rizontalen

Einbau entweder innerhalb einer Leitung (

d

uct)

oder direkt in einer Wand (

w

all)

·

„S“ steht für eine Begrenzung der Leckagerate auf

200 m³/(h

m²)

·

„500“, „1000“ oder „1500“ kennzeichnet die Ver-

wendbarkeit von 500 Pa Überdruck bis zum jewei-

ligen Unterdruck

·

„AA“ bzw.„MA“ steht für automatische und manu-

elle Auslösung

·

„(i o)“, „(o i)“ oder „(i o)“ zeigt die Prüfung

von der Innenseite, von der Außenseite oder von

beiden Seiten

·

„C300“ bezeichnet Anlagen nur zur Rauch- und

Wärmefreihaltung

„C10000“ bezeichnet Anlagen sowohl zur Rauch-

und Wärmefreihaltung als auch Anlagen der ge-

wöhnlichen Klimatechnik

Klassifizierungs-

parameter für