12/17
Seite 7
6.11
Entrauchungsklappen
Die Klassifizierung gilt für den Einbau in einer Ent-
rauchungsleitung oder einem feuerwiderstandsfähi-
gem Bauteil.
Dabei müssen bei einer Prüfung die folgenden An-
forderungen erfüllt werden:
·
Raumabschluss (E)
·
Wärmedämmung (I)
·
Rauchdichtheit (S)
·
Mechanische Formstabilität (Bestandteil des Kri-
teriums E)
·
Aufrechterhaltung des Querschnitts (Bestandteil
des Kriteriums E)
·
Hohe Betriebstemperatur (HOT 400/30) (HOT
400/30 bedeutet Betrieb bei 400 °C für 30 min)
Eine Unterscheidung bei den Prüfkriterien für Ent-
rauchungsklappen in Mehrfachabschnitten oder
Einzelabschnitten liegt darin, dass für Mehrfachab-
schnitte die Einheits-Temperaturkurve bei der Be-
flammung herangezogen wird. Bei der Prüfung für
Einzelabschnitte wird eine konstante Temperatur,
entweder 300 °C oder 600 °C, angewendet.
Wesentliches Merkmal ist bei Entrauchungsklappen,
dass zwei Sicherheitsstellungen erforderlich sind,
entweder vollständig geöffnet oder vollständig ge-
schlossen. Bei der Entrauchung eines einzelnen
Brandabschnittes ist diese Sicherheitsstellung
in
der Regel der offene Zustand
. Bei Mehrfachab-
Prüfungs-
anforderungen
Zwei Sicherheits-
stellungen