Page Background

12/17

Seite 7

6.11

Entrauchungsklappen

Die Klassifizierung gilt für den Einbau in einer Ent-

rauchungsleitung oder einem feuerwiderstandsfähi-

gem Bauteil.

Dabei müssen bei einer Prüfung die folgenden An-

forderungen erfüllt werden:

·

Raumabschluss (E)

·

Wärmedämmung (I)

·

Rauchdichtheit (S)

·

Mechanische Formstabilität (Bestandteil des Kri-

teriums E)

·

Aufrechterhaltung des Querschnitts (Bestandteil

des Kriteriums E)

·

Hohe Betriebstemperatur (HOT 400/30) (HOT

400/30 bedeutet Betrieb bei 400 °C für 30 min)

Eine Unterscheidung bei den Prüfkriterien für Ent-

rauchungsklappen in Mehrfachabschnitten oder

Einzelabschnitten liegt darin, dass für Mehrfachab-

schnitte die Einheits-Temperaturkurve bei der Be-

flammung herangezogen wird. Bei der Prüfung für

Einzelabschnitte wird eine konstante Temperatur,

entweder 300 °C oder 600 °C, angewendet.

Wesentliches Merkmal ist bei Entrauchungsklappen,

dass zwei Sicherheitsstellungen erforderlich sind,

entweder vollständig geöffnet oder vollständig ge-

schlossen. Bei der Entrauchung eines einzelnen

Brandabschnittes ist diese Sicherheitsstellung

in

der Regel der offene Zustand

. Bei Mehrfachab-

Prüfungs-

anforderungen

Zwei Sicherheits-

stellungen