06/14
5.3.1
Seite 6
Holzwerkstoffe
stoffen zu einem Erweichen der Klebstofffuge kom-
men, wodurch sich die Kohleschicht kleinstruktu-
riert ablöst. In weiterer Folge kommt es bis zur Aus-
bildung einer Kohleschicht der nächsten brandbe-
anspruchten Lage von ca. 25 mm zu einem doppelt
so hohen Abbrand.
4
Im Rahmen von experimentel-
len Untersuchungen konnten diese Abbrandraten
bestätigt werden.
5
Abbildung 5.3.1-2: Darstellung des erhöhten Abbrandes der
weiteren Lage bei Abfall der Kohleschicht der Decklage (2a),
des verminderten Abbrandes bei Ausbildung einer Kohleschicht
von 25 mm (2b) und des konstanten Abbrandes ohne Ablösen
der Kohleschicht (1), Quelle: ÖNORM EN 1995-1-2
Die in Tabelle 5.3.1-1 angeführten Bemessungswerte
der Abbrandrate wurden experimentell anhand von
4
Frangi, A.; Fontana, M.; Knoblauch, M. (2008): Fire Behaviour of
Cross-Laminated Solid Timber Panels. Herausgegeben von ETH Zü-
rich. Institute of Structural Engineering.
5
Teibinger, M.; Matzinger, I. (2010): Grundlagen zur Bewertung des
Feuerwiderstandes von Holzkonstruktionen. Endbericht, Holzfor-
schung Austria, Wien.