Table of Contents Table of Contents
Previous Page  461 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 461 / 1325 Next Page
Page Background

06/14

5.3.1

Seite 10

Holzwerkstoffe

Typ F für GKF gemäß ÖNORM B 3410 verwendet

werden.

Für die Versagenszeiten t

f

von Gipsplatten Typ F wer-

den in der Norm keine Berechnungsmodelle bzw.

Zeiten angegeben. Eine Auswertung der durchge-

führten Untersuchungen mit Gipskartonfeuerschutz-

platten (GKF) gemäß ÖNORM B 3410 (entsprechen

Gipsplatten Typ DF gemäß EN 520) bzw. Gipsfaser-

platten gemäß EN 15283-2 an der feuerbeanspruch-

ten Seite für Wand- und Deckenbauteile führt zu

folgenden Versagenszeiten:

• Wandbauteile: t

f

= 2,2

·

h

p

+ 4

• Deckenbauteile: t

f

= 1,4

·

h

p

+ 6

Dabei sind t

f

Versagenszeit in min und h

p

Beklei-

dungsdicke in mm.

Bemessung der Tragfähigkeit R von Holzstützen und

Unterzügen

Für die Bemessung der mechanischen Eigenschaf-

ten bietet die EN 1995-1-2 zwei Möglichkeiten zur

Auswahl: Die Methode mit reduziertem Querschnitt

und die Methode der reduzierten Eigenschaften. In

Österreich wurde in den nationalen Festlegungen in

der ÖNORM B 1995-1-2 die Methode mit reduzier-

tem Querschnitt als Nachweisverfahren festgelegt.

Dabei wird der wirksame Restquerschnitt durch die

Reduzierung des entsprechend der Abbrandrate

bestimmten ideellen Restquerschnittes um bis zu

7 mm ermittelt. Es wird dabei angenommen, dass in

dieser Grenzschicht keine Festigkeits- und Steifig-

keitseigenschaften vorliegen, während für den wirk-