06/14
5.3.1
Seite 10
Holzwerkstoffe
Typ F für GKF gemäß ÖNORM B 3410 verwendet
werden.
Für die Versagenszeiten t
f
von Gipsplatten Typ F wer-
den in der Norm keine Berechnungsmodelle bzw.
Zeiten angegeben. Eine Auswertung der durchge-
führten Untersuchungen mit Gipskartonfeuerschutz-
platten (GKF) gemäß ÖNORM B 3410 (entsprechen
Gipsplatten Typ DF gemäß EN 520) bzw. Gipsfaser-
platten gemäß EN 15283-2 an der feuerbeanspruch-
ten Seite für Wand- und Deckenbauteile führt zu
folgenden Versagenszeiten:
• Wandbauteile: t
f
= 2,2
·
h
p
+ 4
• Deckenbauteile: t
f
= 1,4
·
h
p
+ 6
Dabei sind t
f
Versagenszeit in min und h
p
Beklei-
dungsdicke in mm.
Bemessung der Tragfähigkeit R von Holzstützen und
Unterzügen
Für die Bemessung der mechanischen Eigenschaf-
ten bietet die EN 1995-1-2 zwei Möglichkeiten zur
Auswahl: Die Methode mit reduziertem Querschnitt
und die Methode der reduzierten Eigenschaften. In
Österreich wurde in den nationalen Festlegungen in
der ÖNORM B 1995-1-2 die Methode mit reduzier-
tem Querschnitt als Nachweisverfahren festgelegt.
Dabei wird der wirksame Restquerschnitt durch die
Reduzierung des entsprechend der Abbrandrate
bestimmten ideellen Restquerschnittes um bis zu
7 mm ermittelt. Es wird dabei angenommen, dass in
dieser Grenzschicht keine Festigkeits- und Steifig-
keitseigenschaften vorliegen, während für den wirk-