06/14

5.3.1

Seite 14

Holzwerkstoffe

• Gipsfaserplatten

Dämmung

(Einbau mit Übermaß nach Hersteller-

angaben):

• Steinwolle nach ÖNORM EN 13162

• Glaswolle nach ÖNORM EN 13162

Die Dämmung muss gegen Herausfallen gesichert

sein, andernfalls sollte die Dämmung in der Berech-

nung nicht berücksichtigt werden.Für Brettsperrholz-

elemente können die Zusammenhänge von Massiv-

holzplatten übernommen werden.

In dem Modell wird basierend auf Materialuntersu-

chungen und Simulationsberechnungen die Einhal-

tung des Temperaturkriteriums I („Isolation“) nach-

gewiesen.Die Bauteile werden hierzu in schützende

Bauteilschichten und in die isolierende Bauteil-

schicht (letzte Schicht auf der brandabgekehrten

Seite) unterteilt. Es wird in dem Modell angenom-

men, dass die schützenden Schichten bei Tempera-

turen von 270 °C auf der feuerabgekehrten Seite

versagen und abfallen.Für Holzwerkstoffe trifft diese

Annahme zu. Bei Gipsplatten wird der verzögerte

Abfallzeitpunkt mit Hilfe der Zeitdifferenz

t

i

be-

rücksichtigt.

Die Zeit t

ins

bis zumVerlust der raumabschließenden

Funktion des Holzbauteiles ergibt sich aus der Sum-

me der Schutzzeiten der einzelnen Bauteilschichten

und der Isolationszeit der letzten Schicht.

Gleichung 1:

t

ins

=

t

prot,i – 1

+ t

ins,i