Table of Contents Table of Contents
Previous Page  455 / 1325 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 455 / 1325 Next Page
Page Background

06/14

5.3.1

Seite 4

Holzwerkstoffe

Kohleschicht

Im Zuge der Verbrennung bildet sich am Holz eine

wärmedämmende Kohleschicht, welche die Tempe-

raturen im Inneren des Holzes gering hält und den

Abbrand verzögert.

Abbrandraten

Die ÖNORM EN 1995-1-2 unterscheidet zwischen

dem Bemessungswert der eindimensionalen Ab-

brandrate

0

und der ideellen Abbrandrate

n

. Bei

einem einseitigen Abbrand wie beispielsweise bei

einer Massivholzdecke wird

0

herangezogen. Bei

Balken bzw. Stützen wird durch die Verwendung von

n

die Abbrandrate erhöht und somit werden Effekte

der Eckausrundung bzw. Einflüsse von Rissen be-

rücksichtigt. Bei Holzwerkstoffen gelten die ange-

führten Abbrandraten für eine charakteristische

Rohdichte von 450 kg/m³ und einer Plattendicke

von 20 mm. Für Werkstoffe mit abweichenden Roh-

dichten bzw. dünneren Platten können die Werte

umgerechnet werden.

Temperatur

Vorgang

100 °C

Chem. nicht gebundenes Wasser entweicht

150 °C–180 °C

Zersetzung der Holzsubstanz

270 °C

Entflammung mit Stützflamme

350 °C–360 °C

Zündpunkt des Holzes