Seite 23

3.3.1

Brandschutzevaluierung

Ein weiterer Bestandteil der Ersten und Erweiterten

Löschhilfe sind Wandhydranten der Ausführungska-

tegorie 1 und 2 gemäß TRVB 128 S/2012 „Ortsfeste

Löschanlagen nass und trocken“. So wie bei allen

anderen Anlagen ist sicherzustellen,dass diese auch

stets funktionstüchtig sind.

i. Notbeleuchtung und Fluchtweg-Orientie-

rungsbeleuchtung

• Not- bzw. Sicherheitsbeleuchtungsanlagen

• Fluchtweg-Orientierungsbeleuchtungsanlagen

Notbeleuchtungsanlagen werden in zwei Bereiche

aufgeteilt. Die Ersatzbeleuchtung, die sicherstellen

soll, dass bestimmte wichtige Arbeiten weitergeführt

werden können, und die Sicherheitsbeleuchtung,

welche für die Sicherheit auf Rettungswegen, gegen

Panik und für die Sicherheit an Arbeitsplätzen mit

gefährlichen Arbeiten sorgen soll (ÖNORM EN 1838

„Angewandte Lichttechnik, Notbeleuchtung“ und

ÖNORM EN 50172 „Sicherheitsbeleuchtungsanla-

gen“).

Grundlagen liefert auch die ÖVE/ÖNORM E 8002-Se-

rie „Starkstromanlagen und Sicherheitsstromversor-

gung in baulichen Anlagen für Menschenansamm-

lungen“, die sich mit den Arten und Ausstattungsfor-

men solcher Anlagen befasst.

In Ergänzung liefert die TRVB E 102/2005 „Flucht-

weg-Orientierungsbeleuchtung“ äußerst nützliche

Informationen über die Fluchtweg-Orientierungsbe-

leuchtung sowie bodennahe Leitsysteme für den

Fall einer drohenden Verrauchung.

Wandhydranten

Ersatzbeleuchtung

Sicherheits-

beleuchtung