5.3.2

Seite 20

Beton

• Festlegung der Material- und Querschnittskenn-

werte (Hochtemperatureigenschaften von Beton

und Stahl)

• Durchführung der Berechnung und Bemessung

• Konstruktive Ausbildung

• Resttragfähigkeit nach dem Abkühlen (wenn ge-

fordert)

5.3.2.5 Schutzschichten mit Beton für unterirdische

Verkehrsbauwerke

Schutzschichten stellen eine passive Maßnahme zur

Erzielung des Baulichen Brandschutzes von Ver-

kehrstunneln (Objektschutz) dar.

Die tragende Konstruktion wird durch das Eindrin-

gen der Temperaturfront (infolge hoher Brandtem-

peraturen, die die ETK-Kurve in der Regel über-

schreiten) und die damit verbundenen Zwangsspan-

nungen und Verluste an Steifigkeit und Tragfähigkeit

bei hohen Temperaturen beeinträchtigt. Explosives

Abplatzen oberflächennaher Betonschichten kann

zusätzlich zu raschen Querschnittsverlusten führen.

Durch die Zugabe von Polypropylenfasern zum Be-

ton kann das Abplatzen gemäß [4] zielsicher verhin-

dert werden. Alternativ können Schutzschichten

(Brandschutzschichten) aus Beton, Spritzbeton,

Spritzmörtel, Mörtel, leichte gespritzte Mörtel oder

plattenförmige Schichten den Temperatureintrag in

die Konstruktion stark reduzieren.

Schutzschichten können im Bestandsbau als einzige

passive Maßnahme und bei Neubauten im Zuge von

Passive Maßnahme

Polypropylenfasern