09/15

Seite 15

5.3.2

Beton

Berücksichtigung der Abplatzungen

Die Empfehlungen bezüglich der Abplatzungen von

Beton bei höheren Temperaturen sind in zwei Berei-

che unterteilt:

1) Für die Klassen C55/67 bis C80/95 gelten die an-

geführten Regeln, wenn der Maximalgehalt an

Microsilica geringer ist als 6 % bezogen auf das

Zementgewicht.

2) Für die Klassen C55/67 bis C80/95 mit einem Ge-

halt an Microsilica von mehr als 6 % bezogen auf

das Zementgewicht und für die Klassen 80/95 < C

90/105 sollte zumindest eine der folgenden

Methoden angewendet werden:

Methode A: Bewehrungsnetz mit einer nomi-

nellen Betondeckung von 15 mm, Drahtdurch-

messer

2 mm, Maschenweite

50x50 mm,

nominelle Betondeckung

40 mm.

Methode B: Verwendung einer unter Brandbe-

anspruchung geprüften Betonsorte, bei der

keine Abplatzungen auftreten.

Methode C: Schützende Lagen, die unter

Brandbeanspruchung nicht abplatzen.

Methode D: In der Betonmischung sollten

mehr als 2 kg/m³ monofilamente Polypropy-

lenfasern vorhanden sein.

Empfehlung