09/15
5.3.2
Seite 10
Beton
Vereinfachte Rechenverfahren
Die Norm sieht zwei vereinfachte Rechenverfahren
zur Ermittlung der Tragfähigkeit im Grenzzustand
eines brandbeanspruchten Querschnitts von Stahl-
beton- und Spannbetontragwerken sowie einVerfah-
ren für Balken und Platten vor.
Diese vereinfachten Rechenverfahren sind:
a) 500-°C-Isothermen-Methode nach Anhang B.1
b) Zonenmethode nach Anhang B.2
c) Vereinfachtes Rechenverfahren für die Bemes-
sung von Balken und Platten nach Anhang E
Die „500-°C-Isothermen-Methode“ basiert auf der
Annahme, dass Betonbereiche mit Temperaturen
von über 500 °C bei der Berechnung der Tragfähig-
keit vernachlässigt werden können, während die
Betonbereiche mit Temperaturen unter 500 °C mit
der Festigkeit bei Raumtemperatur berücksichtigt
werden müssen.
Bei der „Zonenmethode“ werden entlang der brand-
beanspruchten Querschnittsseiten Schichtdicken
ermittelt, die bei der Berechnung der Tragfähigkeit
vernachlässigt werden.Für den Restquerschnitt wird
die Tragfähigkeit für die mittlere Temperatur in der
Betondruckzone berechnet.
Beide Verfahren sind für Biegemomenten- und
Längskraftbeanspruchungen geeignet.
Das „vereinfachte Rechenverfahren“ darf nur ange-
wendet werden, wenn die Belastung überwiegend
500-°C-Isothermen-
Methode
Zonenmethode
Vereinfachtes
Rechenverfahren