09/15
Seite 7
5.3.2
Beton
Nachweis über tabellarische Werte
Die Nachweisverfahren anhand von Tabellen be-
schränken den Nachweis in der Regel darauf, dass
für das zu untersuchende Bauteil die Querschnitts-
abmessungen und der Achsabstand der Bewehrung
mit Werten verglichen werden, die zum Erreichen
der vorgesehenen Feuerwiderstandsdauer erforder-
lich sind.
Die Tabellenwerte gelten für Normalbeton (2.000 bis
2.600 kg/m
3
, siehe EN 206-1) mit quarzhaltigen Zu-
schlägen. Werden in Balken oder Platten kalkstein-
haltige oder leichte Zuschläge verwendet, darf die
Mindestabmessung des Querschnitts um 10 % ver-
kleinert werden.
Hinweis
Es sei hier angemerkt, dass in Österreich der Achsab-
stand der Bewehrung mit der Betondeckung nicht
übereinstimmt.
Es wird, um Missverständnisse auszuräumen, kurz
auf den Unterschied zwischen Betondeckung versus
Achsabstand der Bewehrung eingegangen.
Nennmaß der Betondeckung c
nom
=
Mindestbetondeckung c
min,dur
+ Vorhaltemaß
D
c
dev
D
c
dev
= 5 mm in Österreich gemäß ÖNORM B
1992-1-1
Querschnitts-
abmessungen
Bewehrung