5.3.2

Seite 4

Beton

der Tragwerke aus Beton behandelt. Die Bemes-

sungsverfahren nach ÖNORM EN 1992-1-2 gelten für

Beton bis zur Festigkeitsklasse C90/105 und für

Leichtbeton bis zur Festigkeitsklasse LC55/60. Im

Abschnitt 6 werden zusätzliche und alternative Re-

geln für die Festigkeitsklasse größer C50/60 (Hoch-

feste Betone) gegeben. Nicht behandelt werden

Tragwerke mit externer Vorspannung und Schalen-

tragwerke [1].

Es muss prinzipiell für die festgelegte Feuerwider-

standsdauer t nachgewiesen werden:

E

d,fi

R

d,t,fi

(1)

Dabei ist:

E

d,fi

Bemessungswert der Schnittgrößen im

Brandfall, bestimmt nach EN 1991-1-2 unter Berück-

sichtigung der thermischen Ausdehnungen und Ver-

formungen

R

d,t,fi

zugehöriger Bemessungswert des Wider-

standes im Brandfall

Als Vereinfachung von (1) dürfen Beanspruchungen

aus der Bemessung für Normaltemperatur übernom-

men werden:

E

d,fi

=

fi

E

d

(2)

Dabei ist:

E

d

der Bemessungswert der zugehörigen

Schnittgrößen (Kraft oder Moment) aus der Bemes-

Festigkeitsklasse

C90/105

Feuerwiderstands-

dauer

Bemessung für

Normaltemperatur