09/15
Seite 9
5.3.2
Beton
• 200 mm für eine unbewehrte Wand,
• 140 mm für eine bewehrte, tragende Wand,
• 120 mm für eine bewehrte, nichttragende Wand.
Der Achsabstand einer tragenden Wand darf nicht
kleiner als 25 mm sein.
In Tabelle 5.3.2.2-4 sind Mindestdicke und Achsab-
stand der Bewehrung für tragende Betonwände in
Abhängigkeit des statischen Ausnutzungsgrades auf-
gelistet.
Die Dimensionierung für Stützen, Balken und Plat-
ten ist in ähnlicher Art dem EC 2 anhand von Tabel-
lenwerten zu entnehmen.
Achsabstand
Ausnutzungsgrad
Standard
Feuer-
widerstand
Mindestmaße (mm)
Wanddicke/Achsabstand für
μ
fi
= 0,35
μ
fi
= 0,7
brandbeansprucht
brandbeansprucht
auf einer Seite
auf zwei Seiten auf einer Seite auf zwei Seiten
1
2
3
4
5
REI 30
100/10*
120/10*
120/10*
120/10*
REI 60
110/10*
120/10*
130/10*
140/10*
REI 90
120/20*
140/10*
140/25
170/25
REI 120
150/25
160/25
160/35
220/35
REI 180
180/40
200/45
210/50
270/55
REI 240
230/55
250/55
270/60
350/60
Normalerweise reicht die nach EN 1992-1-1 erforderliche Bewehrung aus.
μ
fi
…statische Ausnutzungsgrad
Tabelle 5.3.2.2-4: Mindestwanddicke und Achsabstand der
Bewehrung für tragende Wände [1]
*