09/15
5.3.2
Seite 18
Beton
ne schnelle Wiederinstandsetzung unter ökono-
misch vertretbaren Aufwendungen möglich und der
Tunnel kann rasch wieder in Betrieb genommen
werden [3].
Aufgrund der hohen Brandlasten in Abhängigkeit
vom transportierten Gut sind bei Bränden in Eisen-
bahn- und Straßentunneln mit Güterverkehr Tempe-
raturbelastungen zu erwarten, welche über jenen
der ETK-Kurve liegen können.Vor allem ist bei die-
sen Brandlasten mit einem schnelleren Temperatur-
anstieg und höheren Temperaturen zu rechnen.
Die in der Literatur angegebenen Temperatur-Zeit-
Kurven variieren stark, da diese wesentlich vom
Tunnel und den Betriebsbedingungen (Querschnitt,
Längsluftgeschwindigkeit, Brandgut etc.) abhängen.
Experimentell in den letzten 15 Jahren ermittelte
Daten werden in guter Näherung durch die „Hydro-
carbon-increased“-Temperatur-Zeit-Kurve (HC
inc
-
Kurve) abgedeckt. Generell wird in Übereinstim-
mung mit international veröffentlichten Kurven wie
z.B. der EBA-Kurve oder der RWS-Kurve die Ein-
schränkung auf ein Brandereignis mit nur einem
Fahrzeug (z.B.Triebfahrzeug,Waggon, LKW) zugrun-
de gelegt. Als Brandereignisse liegen diesen Kurven
definierte Flüssigkeits- und Feststoffbrände zugrun-
de. Die Hydrocarbon- (HC) und die Hydrocarbon-
increased-Kurve (HC
inc
) modellieren Benzin- und
Diesellachenbrände. Ereignisse, die von diesen Fest-
legungen abweichen, und andere Vorkommnisse
wie z.B. Explosionen, explosionsartige Verbrennun-
gen und Brände von spezifischen gefährlichen
Gütern werden nicht berücksichtigt.
Brandereignisse